电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1790|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-15 18:02:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天遇到一个问题,第一次使用S7-1200的温控模块(SM1231 AI8XTC),编程好后,连上模块,在线监测温度模块的通道,当时模块上除了电源线都未接线,然后发现每个通道都有温度,多的有几千摄氏度,少的有几十摄氏度,而且温度还在变化。我就把通道都接上热电偶或者把通道都短接,诶,别说,温度显示就正常了,但是拆掉一路,该路的温度显示就不正常了。后来打电话问400客服,说是热电偶的工作原理是产生热电流的原因,模块内部检测,这是正常的现象。但是我们做工控的不能这么和客户说啊,他们就会认为,这个加热区我们热电偶还没接,就显示有200多摄氏度,或者高的达到400.500摄氏度,这个肯定不对,程序肯定哪里有问题。肯定会叫我们解决这个问题。然后我就在到处找资料,看看怎么弄啊。然后在组态软件里面找到了一个“断路检测”的选项。勾上之后,再测试,现在即使该模块通道不短接,温度也显示正常。短接后显示230,不断接显示的数值很大,而且很稳定。
西门子S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表