奇怪的漏电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-15 12:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检修一台三相四线高压清洗机漏电故障,漏保脱扣。
现场检查A相对地漏电,原机带的电源线不够长,接了二十米四芯防水电缆,中间有个接头,高压清洗机使用的环境地面都是水,第一反应就是接头进水。
很本能的将接头处断开(三根相线和一根地线都断开),兆欧表摇测高压清洗机的三根相线与清洗机地线绝缘性能良好。摇测电源延长线三根相线与电源延长线地线(黄绿色)绝缘性能良好,这时故障基本决定,就是接头处进水漏电。
于是把四根线接好,没上电之前再次摇测还是A相对地漏电。
后来将三根相线的连接处再次断开,保护地连接,摇测机器三相正常,延长线A相还是漏电,再次断开保护地的接头,摇测机器与延长线均正常。
再次连接好四根线,让人将延长线悬挂起来,使其不与地面上的水接触,摇测均正常。
到此漏电回路很明确了,就是从延长线的A相→潮湿地面→高压清洗机的保护地(机器铁壳)形成的。
再次摇测电源延长线,发现A相与潮湿的电缆保护层漏电,但是与黄绿色线不漏电,这就完成了上述的测量结果。