楼主
发表于 2020-10-3 09:21:25 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自锁电路控制风机运行,风机跳电,检查抽屉柜配电箱无异常,于是复位继电器保护按钮,送电,还是不能启动,重新检查是否热继电器常闭触点故障,于是将常闭点短接起来,推进去突然一声巨响,拉出来里一看全都黑了。这到底是什么原因导致的,短接常闭点不至于爆炸吧? 自锁配电柜主电路电源线炸断

4A6C3E8B-A046-4579-B46D-C5333B3868D7.jpeg (81.14 KB, 下载次数: 255)

4A6C3E8B-A046-4579-B46D-C5333B3868D7.jpeg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-10-3 21:58:26 来自手机 | 只看该作者
可能主回路短路了   短接热继常闭   热继不起作用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-10-3 22:15:31 | 只看该作者
说了半天没听明白,但出现这种情况毫无疑问是短路了,要检查为什么跳电,你所说的跳电是什么意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-10-5 17:11:24 | 只看该作者
甘肃小伙彬彬 发表于 2020-10-3 21:58
可能主回路短路了   短接热继常闭   热继不起作用了

我也在想短路,不知道为什么我第一次推抽屉柜没有炸呢,而第二次刚推进去炸了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-10-6 14:00:18 来自手机 | 只看该作者
有可能第一次   热继双金属片没有冷却   常闭触点断开状态    你短接常闭触点    导致热继不起作用   所以炸了

回复 支持 反对

使用道具 举报