电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2165|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

消防风机和消防水泵是否能设置过负荷保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-16 16:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消防风机和消防水泵是否能设置过负荷保护?
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019内容:

7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。
7.6.3 条文解释:本条为强制性条文。突然断电比过负荷造成的损伤更大的线路,对于民用建筑来讲,主要指消防动力设备如消防水泵、防排烟风机等的配电线路,这些设备安装在水泵房、地下室防排烟机房等潮湿场所,又经常不运行,如果发生电动机轴封锈蚀,启动时间过长,启动电流过大,断路器的过负荷保护可能跳闸,火灾时不能灭火,会造成更大损失,故该线路不应设置过负荷保护,当设置时只能动作于报警。

◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
9.2.13交流电动机的过负荷保护应按下列规定装设:
7 对于消防排烟风机、消防补风机、正压送风机等无备用风机的消防设备,不宜装设过负荷保护,当装设过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。
8 对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。此时固定备用泵也可不装设过负荷保护。
9 对于消防与平时兼用的单速风机,按消防负荷设置保护;对于消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护,消防时按消防类风机设置保护。
9.2.13  条文解释:对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,停止工作,投入固定备用泵,而固定备用泵过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。

疑点分析
新规7.6.3为强制性条文,明确了消防水泵、防排烟风机等配电线路不应设置过负荷保护,但新规9.2.13 中规定对于设有固定备用泵的消防泵类设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号。以上新规两条有前后矛盾之处,且对于设计来说也需要明确哪台是工作泵,哪台是备用泵,究竟如何设计呢?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-4 00:52

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表