   今天巡检到工厂,发现一设备同事们在保养,于是逛到控制室那边看看电气元件情况,当看到系统中有一个CU320-2DP有红灯报警,图示:RDY/OPT同时亮红灯。
西门子840D系统600806#报警处理过程
到操作台OP15屏上进入诊断窗口,Alarms报600806#错误,报警S1驱动器没有准备好或者速度超范围,图示:

西门子840D系统600806#报警处理过程
回想起前几天旁晚,也有一次“无缘无故”的报警600806#错误,我在电话中让同事重新断电,重新启动后消除报警的经历,说明该驱动器确实存在过问题的可能,这样想来那个报警也可以找到出处了,就是驱动器报警引起的,而并不是S1主轴速度超范围(没有在运行阶段)。据当班的同事描述,出现该报警前的症状是S1电机运行时,无法正常时间段停止,当经过很长一段时间停止后,就无法启动了。

系统控制大致描述:
  该系统由840D控制,各轴通过CU320-2DP控制,其中本次故障的S1轴有电源模块6SL3300-7TE38-4AA0及6SL3330-7TE36-1AA0组成。
到该控制柜处看这2个电源模块,发现其中6SL3300-7TE38-4AA0电源模块的6SL3053-0AA00-3AA0模块的RDY红灯异常。
为确认故障现象,还是退回到操作柜处启动系统,启动液压站。完毕后启动除了S1主轴外的所有各轴均正常,说明S1主轴电源模块确实存在故障了,关机。
到办公室拿了之前准备好的6SL3053-0AA00-3AA1模块备件,到现场替换原6SL3053-0AA00-3AA0,担心可能由于版本的差异,可能需要重新组态驱动。
断电,先更换该模块。当我拔下X524插头时,非常明显的看到该插头处有“绿色”的被腐蚀过的现象,心中倍增了信心,图示:明显的受潮痕迹。
西门子840D系统600806#报警处理过程
  更换过程非常快捷,均是插排端子很方便。一一插入对应的端子插排完毕确认各端子插入到位后,重新上电,一颗焦虑的心也同时提到嗓子眼上了,看模块6SL3053-0AA00-3AA1上的RDY指示灯通过初始化过程,由红变为绿色后,一颗悬着的心终于被放了下来,不然,对故障点(部位)还需要进一步分析和排查。

  回到CU320-2DP轴卡处,也没有红灯报警提示了。到操作台启动系统,启动液压站,诊断窗口没有报警,说明排查方向正确。直接在JOG状态下,下载SP轴,按“+”/“-”键,S1主轴能够转动,ok!完美。光机,告诉工厂可以正常生产了。近期由于对该设备做了一些工艺上的二次开发的应用,所以,近期该设备的问题也明显多了一些,主要还是我对设备和工艺方面的理解问题,通过修改plc及NCK程序解决,这些二次开发待稳定后也整理一下过程。
小结:
   电源模块6SL3300-7TE38-4AA0的通讯模块6SL3053-0AA00-3AA1替换6SL3053-0AA00-3AA0不需要做任何硬件组态修改,直接更换,初始化过程后可以使用。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-8-5 16:05:35 | 只看该作者
为彻底查清600806#报警的根源,我打开了PLC程序,图示:

      A     "verz Steuerspannung ein"               //系统启动延时1S

      A     "Hydraulik ist eingesch."                //液压站启动完毕

      A     "Axis8".A_ContrEnable                 //S1轴使能

      A(   

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_0

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_1

      O     "DB STW1  A_INF".ZSW1_3

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_4

      O     "DB STW1  A_INF".ZSW1_6

      O   

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_6

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_7

      O   

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_6

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_7

      )   

      =     "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[6]  

由于当时排除过程没有实际监控该程序段,已经无法再判断具体是哪个报警触发位被触发了,应该是上图黄色部分的信号某一个触发了600806#报警。该报警与电机模块(速度超范围)没有直接的关联,因为此时电机并没有启动起来。