电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1724|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器掉闸问题解疑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-16 16:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好 我这里有个漏电保护器掉闸问题需要 帮忙分析 解决。 配电柜内两个漏电保护器一路250A,响应时间是0.1S(生产用电),另一类是160A 响应时间是0.4S(生活用电)。这两个漏保,共同接的上线三根火线,以及同一条零线。现在的情况是我在生活用电的下边使用角磨机或者冲击钻的时候生产用电的那个漏保就会掉闸。这个问题应该如何处理

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-7-17 08:12:36 | 只看该作者
首先检查工具的绝缘情况,判定是否有漏电的现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-7-31 16:20:03 | 只看该作者
最好配照片或发线路图

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-7-31 17:11:58 | 只看该作者
零线都没有经过开关吧?用的是三极漏保吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-8-2 00:31:21 来自手机 | 只看该作者
首先你要说明是3匹漏保   还是4P漏保   看你情况应该是3P   你零线如果是零排取的   那么就会跳闸   因为经过的电流和回去的电流不一样