[分享] 西门子G120变频器F30001故障代码维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-3 13:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子G120变频器F30001故障代码维修:4月11日,接到即墨客户的电话联系,对方是一家机加工公司,他们使用的西门子G120变频器报警显示F30001故障代码,F30001故障代码表示西门子变频器出现过电流故障。这是变频器维修过程中比较经常出现的故障。出现此种故障的原理是变频器内部的功率单元探测到过电流。
西门子G120变频器F30001故障代码维修原因:①变频器的闭环控制参数设定错误。②变频器所连接的电机有短路或者接地。③V/f运行:设置的斜坡上升时间过小,或者是电机的额定电流远大于变频器的电流。④输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。⑤当电机过载和直流母线电压扰动时补充充电电流很强。⑥缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。⑦功率电缆连接不正确或者功率电缆超过允许的最大长度。⑧变频器的功率单元损坏或者是变频器电源相位中断。
西门子G120变频器F30001故障代码维修措施:①检查电机数据,必要时执行调试。②检查电机的连接方式(星形/三角形)。③关于V/f 运行:延长斜坡上升时间,或者V/f运行时:检测电机和功率单元额定电流的分配。④检查主电源,检查减小电机负载。⑤正确连接电源整流电抗器。⑥检查功率电缆连接,及检查功率电缆是否短路或者有接地错误,或者检查功率电缆长度。⑦更换变频器功率单元,检查电源相位。
西门子G120变频器F30001故障代码维修结果:在维修现场发现变频器有轻微的烧焦的气味,经过详细检查变频器的外围配套电机发现故障原因是变频器的启动速度过快,导致变频器内部电流增大,导致功率单元内的一个电子元器件损坏。将变频器拿回公司拆机后将损坏的元器件更换,通电测试变频器恢复正常工作。