电站是电网的核心环节,担负着所在区域的供电任务。但电站具有数目巨大,地域分布广且很多地处人烟稀少区域的特点,给维护管理带来了诸多不便。随着电站自动化程度的提高、“四遥”功能(遥控、遥信、遥测、遥调)的普及,少人或无人值守模式开始在电力系统得到大力推广,为电力部门节约了人力资源,提高了管理效率,提升了经济效益。
少人或无人值守模式初期,针对无人电站的盗窃案件时有发生,由电站带电设备引发的火灾也屡见不鲜,防盗、防火成了电站安全工作的重中之重。同时调度中心为实时掌握电站的现场运行情况,就引入了第五遥-遥视。早期的视频监控是“被动”监控,异常情况需值班人员实时监控才能发现,下属站点无法被同时兼顾,只能在案件追溯时调用视频资料;模拟摄像机由于技术的限制,对细节的把握不够,往往会出现看到有人偷东西但看不清人脸的情况。
随着无人值守模式的深入,视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等系统被陆续配置到了站内,但这些子系统大多独立运行,给维护管理带来了不便。在计算机技术和网络通信技术不断发展的今天,系统的整合是发展的必然。
    作为一种重要的现代化监测、控制、管理手段,用户可利用电力系统现有的网络资源,在监控中心和办公计算机上实现对所辖前端电站的监控,大大减轻日常巡视人员的工作量,便于及时发现危险隐患,保障安全生产,为无人值守模式提供了完备、可靠的保障。

设计目标
我们将建立一套适应电力系统整体需求的现代化综合监控系统,对运行、业务、设备等进行统一、集中管理,实现以下目标:
1.集中统一管理所属电站的视频监控系统;
2.集中统一管理所属电站的环境监测系统;
3.集中统一管理所属电站的安全防范、火灾报警系统;
4.通过站端智能视频服务器对重要区域的视频进行智能分析;
5.通过站端处理单元及平台软件,各子系统之间可以设置相关的联动;
6.通过平台软件可远程控制门禁、照明、给排水和空调通风系统。

系统结构
电站综合监控系统拓扑图
系统组成
电站综合监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。
站端系统
站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。
传输网络
电站综合监控系统的网络承载于传输网络电力综合数据网,用于站端与主站、主站之间的通信。
主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。
主站系统
主站系统分省级主站和地区级主站,各级主站的构架、功能基本一致。
1.地区级主站
地区级主站可管理地区下属电站的所有设备,接收由所辖电站上报的环境、告警等信息,满足地区级主站用户视频、环境信息查看、电站设备控制的需求,同时也提供相关的视频、环境等信息给省级主站。
2.省级主站
省级主站可管理全省电站的所有设备,接收由所辖地区级主站上报的设备和环境信息,满足省级主站用户视频、环境信息查看、电站设备控制的需求。
功能设计
随着电力调度信息化建设的不断深入,电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的综合监控系统应具备如下功能:
  • 实时视频监视
通过视频监视可以实时了解电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。
  • 环境数据监测
电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。
  • 远程控制
上级主站通过客户端和浏览器可对所辖电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允许一个高权限用户操作;对门禁、照明、给排水和空调通风系统的开启进行控制。
  • 系统联动
通过RPU和平台软件可以对各子系统进行关联:当周界防御或火灾报警设备被触发时,有预置功能的摄像机还能自动转到预置点,按需设置联动录像功能;预设的报警能弹出窗口,并配合电子地图显示;当水浸监测到高液位时,应能自动开启排水泵;条件允许的话,可以与电力SCADA进行互联,操作时可以联动相应位置的摄像机,对整个操作工程进行全程管控。
  • 语音对讲
在门禁刷卡处配置语音对讲设备,当巡检人员忘记带门禁卡时,通过对讲设备呼叫远方值班人员开启门禁,可以节省等待时间,提高工作效率。
  • 录像回放
对监控视频进行实时存储,记录告警前后的现场情况,记录电站内倒闸操作、事故检修过程;通过网络调用回放录像,提供事故发生时的资料,为事故分析和事故处理提供帮助,并为事故处理和标准化作业教学提供宝贵的资料。
  • 配置维护
能对站端处理单元进行校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能。站端处理单元及摄像机提供远程访问功能,管理员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。
  • B/S方式访问
MIS用户通过B/S(Brower/Server)方式访问站端系统,B/S方式采用标准的HTTP协议,具有很强的开放性和兼容性,完全能融合在电力系统现有网络中。.通过标准的IE浏览器,领导和值班人员可根据不同的权限对站端系统进行配置及控制,操作界面全部为中文可视化界面,使用非常方便。