浮球开关开关控制接触器,已经到最低点,接触器还不跳,怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-24 16:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:浮球开关开关控制接触器,已经到最低点,接触器还不跳,怎么回事?
浮球开关控制接触器,而接触器不吸合是经常遇到的问题。以我多年的经验有以下几个原因:1.控制线路开关跳闸,或线路有开路的地方。2.浮球开关触点接触不良,或接触器线圈烧坏了。3.线路接错了或者接触器的线圈电压选择错误。例接触器线圈电压是380伏,而浮球控制线路接的是220伏,这肯定是不会动的。希望能帮到你。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-6-24 16:39:54 来自手机 | 只看该作者
浮球常开点闭合了吗