发表于 2020-5-21 11:37:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小工程,在现场调试的时候将plc程序下载到1511后在线监视发现网络不稳定。具体表现为程序在线监测过一会就会断开连接。由于同一个柜中的1214程序监测没问题,因此初步认为是CPU到交换机之间的网线有问题。。。
经过一轮现场换网线---程序监测---再换网线的捣腾,发现问题依旧。。。。为何同一个地方的1200监测没问题,1500有问题呢?由于1200主要是作为1500的从站使用的,因此将1200接回1500的X2网口,继续回控制室进行监测。
一起西门子1500PLC网络通信故障的排查过程分享
从上图可以看出,同时在线时,1500容易出现通讯中断,1200通讯一直正常。特别是在1500进行监控界面变更的时候更容易出现断连。但是如果程序不进行监控的时候ping是一直正常的,并没有出现掉帧的现象。
难道是1511CPU的本身问题?经过一番的程序查找检测,故障依旧。在线时看到CPU的固件是2.5的,最新已经是2.6.01了,不知道升级一下CPU固件是否能够解决问题呢?于是我下载了新固件,在远程升级时很容易出现网络中断导致升级不成功,如下图所示:
一起西门子1500PLC网络通信故障的排查过程分享
是光纤交换机的问题吗?我背起了小背包,辛辛苦苦的跑到了现场,将网线接到现场的交换机上继续进行固件更新。。。结果吐了。。。
一起西门子1500PLC网络通信故障的排查过程分享
现场更新也是不成功的,是不是CPU有问题啊。。。我直接将1511的所有网线拔了,直接通过笔记本连接CPU进行固件更新,然后更新成功了。
固件的更新成功通讯问题是否解决了呢?将笔记本连回交换机重新进行测试,发现问题依旧,1500通讯异常,1200通讯正常。。。难道是交换机的问题或者是整个系统网络的问题?我将交换机的光纤跳线给拔了,断开了整个系统的网络,然后发现1500的程序监控不掉线了。。。问题原因基本能够找到了,是网络系统的问题。既然是整个网络的问题那么就很可能是否是IP地址有冲突了呢?
通过ipscan扫描整个网络,发现以下地址都已经被使用了: 一起西门子1500PLC网络通信故障的排查过程分享
然后看下我的笔记本电脑的IP地址是192.168.0.245,元凶真的是IP地址冲突啊。立刻更换电脑的IP,重新再扫描一次,发现245的地址还是存在的。重新监视1500,发现监视终于正常了。
重新回首问题点,为何我刚开始没有怀疑到IP冲突的问题上呢?主要就是给1200的正常给蒙蔽了。因为1200一直都是通讯正常的,1500不在程序监控的时候ping IP也是正常的,只是在程序监控的时候容易出现掉帧的情况,而且大部分掉帧也只是出现一次就又恢复了。因此很难联想到IP冲突的问题上。
从以上的故事可以看出IP地址冲突对通讯的影响是很大的,但是IP地址冲突的问题也是比较难去确认的,因为其表象太不明显,很容易被忽略。这个案例的故障排查也是一步步的慢慢指向了IP地址冲突的问题点,因此通过此案例的分享也是让大家警惕IP地址冲突造成的PLC通讯不稳定的情况。