电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23860|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

各种导线选择口决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-26 15:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
  
  三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。   三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。
  三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-9-25 22:53:48 来自手机 | 只看该作者
(_灬水货↙ 发表于 2013-8-18 13:49
我怎么就没见过3.5平方的线啊,挨 ……

你没有测量过线直径?算一下面积,。许多带CCC的4平方线其实还没有3.5平方。这年头都要赚钱啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-12-23 20:20:14 | 只看该作者
我也看到过一个口决,还这个不一样啊,到底哪里个对:
  十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五二倍半,温度八九折,铜材升级算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:44:41 | 只看该作者
kurka 发表于 2013-12-24 19:46
学好当电工也不容易啊。。

活到老学到老,转变观念!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-28 07:19:53 | 只看该作者
谢谢楼主分享,确实实用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-8-2 15:07:24 | 只看该作者
谢谢分享,顶。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-8-18 13:49:30 来自手机 | 只看该作者
我怎么就没见过3.5平方的线啊,挨 ……

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-8-28 10:02:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-9-13 20:43:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-9-21 15:34:42 | 只看该作者
学习了谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-9-24 22:31:51 来自手机 | 只看该作者
楼主,解释一下最后一句话嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2013-9-26 11:20:43 | 只看该作者
国标的线和非标的是有很大差别的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-10-16 13:12:45 | 只看该作者
本口诀应该是针对铝线的,而且应该是二点五下乘九