电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4857|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子s7-300plc模块故障的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-6 21:31:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  5月4日,快结束五一假日了。下午3点多,接到工厂同事的电话,说有一台300系统的涂装设备,值班员在给设备做维保时,“不小心”把220V 电源接入到300系统ET200从站的扩展模块中了,造成该从站报警,无法正常工作的故障。

  在赶往工厂的路上,知道该从站的接口模块ET200已经更换,看硬件组态信息已经没有报警,但是,该从站的所有输出没有了,监控plc程序是有输出显示的。

  到现场,大致了解了一下排除故障及更换接口模块的过程。看了一下硬件组态,该站点最后一个数字量输出模块(32位数字量输出6ES7 332-1BL00-0AA0),在程序中没有使用到模块地址,我按该没模块地址区域的其中一个地址编辑了简单的程序,编译、下载到cpu后,走到该从站最后一个模块处看输出指示灯仍然没有亮,该子程序确认是被OB1调用了的,程序没有问题。

  于是,直接在该站点上断开电源,重新安装该站点的所有模块,没有发现背板U型连接器及模块插针弯曲情况,检查、确认后回装了该站点的所有模块,上从站电源,待从站接口模块run运行后,最后那个模块的输出指示灯还是没有亮起。用户程序上有输出而实际没有输出,我坚信是背板U型连接器或者是其中一个模块的硬件故障。于是,我自己动手拆卸了第二遍该从站的所有模块,认真的看每一个背板U型连接器,及所有插针的情况,正常未发现任何异常,再次上电测试,结果还是一样,最后的模块还是没有按正常亮起那盏绿色的指示灯。时间不知不觉中已经快到旁晚的5点左右了,问题还没有找到。我将该从站的数字量输入与数字量输出的模块之间在断电状态下,有意没有安装一个模块后上电,到监控的电脑边看硬件组态在线情况,显示那个位置有错误报警。回想起几次测试,我让同事找一个相同的数字量输出模块,打算用替换法替换来测试。当同事拿来新的数字量输出模块6ES7 332-1BL00-0AA0我插入后,重新上电,哈哈,不但其它输出模块有了输出,最后那个我测试的输出点也亮起了应该的绿色指示灯。

  我将我的测试程序删除后,准备回家了,到该从站处让同事做扫未工作时,看到最后那个指示灯还亮着。就再次回到电脑边用变量表方式,打开输入输出地址,在该变量表上将那个输出赋值为0,改变变量表,此,这次的排障结束。

  由于,所有排障过程使用的是同事的电脑,他没有截图软件安装,也不方便截图说明,这次故障排除全凭前几天前的处理过程记忆及文字说明了。

来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:21:56 | 只看该作者
300plc模块故障的处理故障排除后续问题汇报
   今天下午,借来一个300的cpu,简单的组态一下硬件(cpu+一个输出模块),编辑一个简单的利用系统时钟位给这个32位所有输出(6ES7 332-1BL00-0AA0),结果仍然是没有任何一个点能够正常的输出。
   打开这个模块,看该模块为32位晶体管输出型,大致判断没有输出可能是这些公共部分的故障引起,因为,没有过多的模块内部资料,只能大致判断这些区块可能造成的故障点,图示1:
西门子s7-300plc模块故障的处理
西门子s7-300plc模块故障的处理
打开模块设备手册,看是否有大致的框图说明,图示2:
西门子s7-300plc模块故障的处理
通过该晶体管输出模块框图,大致可以看到cpu的输出信号是通过③背板总线接口,再通过内部光藕给输出驱动(该驱动是集成电路无法分析了),到前连接器端子排。
故障过程分析:
   当外部220V电源进入该输出模块到前连接器,由于该从站连接了相同的3个晶体管输出的(6ES7 332-1BL00-0AA0),又由于一个模块的4组(32位)输出的电源是并联连接方式,这样,当220V电源进来到模块的某输出点,通过前连接器的电源将这个220V分散“灌流”到模块各输出通道,造成图1的黄框部分首先短路,我这里大致给它定义为输出24V电源的保护,相当于稳压或者压敏器件,当电压超过24V的上限时,该器件首先电阻变小,迫使电源电压下降保护其它部位的电器不因为过压而损坏。当这个压敏器件短路过流作用产生时,该回路的红框部分器件,我这里大致判断为小型熔断体,且器件上也有标注7A字样,这里也不深究器件的原理。根据官方模块数据设备手册图2所示,cpu信号是通过光耦传送的,我胆子就大了起来,不然,为了测试这个带故障的模块,损失一个cpu就得不偿失了。
   根据大致判断,将黄框部分(判断为压敏器件的短路元件)用烙铁焊开,暂时不使用(没有保护),将红框部分(判断为熔断体)的电子元件用短导线短接,检查、确认无误后,将临时焊接好的模块线路板装入模块塑料盒。插入到仅仅组态一个输出模块的临时cpu侧,安装好前连接器及端子24V电源。打开前面编辑好的程序,简单编辑了一个字节的循环移位指令,那个绿色输出指示灯按我的程序循环移动了。
   自此,联系同事,将拆下的元件及处理过程告诉了他,让他联系采购,尝试着购买临时处理了的压敏器件和熔断体器件,以确保模块能够焕发出第二次生命得到安全保障。
小结:
1)  通过此次故障,我也告诉同事赶紧采购继电器的输出模块替换这些原输出模块。假设这次高压串入的输出模块是继电器输出型的,可能造成故障的情况不会那么糟糕,对生产影响不会太大,估计最多只是坏一个或者几个点。那么,现场改输出点也就变的非常容易处理了,在这里选择晶体管不是明智之举。
2)  大胆心细是重视电气行业的秘诀。通过大致的判断元、器件的工作原理,果断尝试才能够得到当时故障时的那个场景,由高压串入引起的一系列过流,短路事件造成的结果,故障过程理清了,无论是找元器件替换修复模块,还是报废模块这已经不重要了,故障诊断规避以后可能重复出现的相似故障点。
3)  规范操作是电气从业人员必须遵守的职业操守。一个小小的疏或可能造成的设备损失可能是巨大的,影响整线生产,造成的产品次品率上升及维保费用的增加。工作时必须小心谨慎,这对自己或者对公司都是好事情。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 08:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表