电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14080|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

大家帮我分析一下故障原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-11 10:02:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我分析一下故障原因 这个是工地是一级柜,最下面左第一个和第三个各接一个二级柜,第个二级柜都接有一个塔吊和照明灯。第一个是400A的第三个是250A的,每次第三个跳闸时第一个也会跳,二级柜都不跳。我判断不出是什么原因引起的,想请大家给看一下

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-11-27 07:48:13 | 只看该作者
零线漏电引起的两级同跳,去塔吊的零线有漏电现象。其他漏电不跳那是由于开关灵敏度不同引起。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-5 22:07:46 | 只看该作者
一般总的跳就是启动过载要么就是漏电咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-6 20:53:02 | 只看该作者
学习yA1gRoP60UVtr9X1

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-12-16 20:43:32 | 只看该作者
无图无真相。不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-12-18 23:42:17 来自手机 | 只看该作者
这样说谁会懂…拍个柜图或画个图也好懂点啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-12-26 15:55:16 | 只看该作者
跳的那个开关灵敏度高,最先检测到信号,所以第一个动作,越级跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-2-7 14:02:03 | 只看该作者
250A的二级柜里有没有总开?是不是倒配葫芦?两个一起跳的话……要不把零线接到排上试试??

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-2-7 20:14:29 | 只看该作者
更换跳闸的那只空开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-2-7 23:54:36 来自手机 | 只看该作者
很可能是上级漏电灵敏度比较高

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-2-9 21:20:36 | 只看该作者
越级跳闸,第一级的空开比第二级的空开灵敏度高,你应该换上一个第一级比第二级灵敏度低的空开,跳闸的原因可能是短路,过载什么的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-2-11 19:57:29 | 只看该作者
跳闸的原因可能是短路,过载什么的。
:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-2-16 03:05:06 | 只看该作者
应该是漏电动作

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-2-18 13:35:10 | 只看该作者
第一个是总的吗,不然就是漏电跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-2-28 14:05:28 | 只看该作者
没有说清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册