|
浅谈我在污水处理厂处理搅拌器plc启动故障的实例
在主机plc显示屏上启动后,故障信号灯亮,显示故障,有时候能正常启动运行。
在处理故障时首先确立搅拌器电机无问题,故障扩展中间继电器在正常状态下1KGA必须是吸合的,否则说明L1的电源没送到现场控制配电箱或1KHA热继电器的常闭点断开了,或本身线圈断路。
因为主接触器1KMA的常开点与控制回路的1KAA自锁触点的中间继电器1KAA线圈串联,如果主接触器1KMA线圈内部有污垢,不能正常吸合或断开也就是说主接触器机构卡涩,使主接触器1KMA的常开点与控制回路的1KAA自锁触点的中间继电器1KAA线圈回路虚接或断开,导致1KAA自锁点不稳定,从而使1KMA线圈时吸时合,也就导致3.4回路的plc继电器点不能正常吸合,使其plc显示屏显示故障,更换1KMA主接触器后故障排除。 |
|