电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5633|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

从事电工多年,你都遇到过什么疑难杂症?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-7 09:54:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我从事电工三十年了,遇到过很多令人头疼的事儿,今天看到这个问题,我想了半天,一时半会还真不知道从哪一件说起,就挑一件比较容易叙述的,绕线式异步电动机转子开路处理方法说起吧。

绕线式异步电动机转子频繁开路:

绕线式异步电动机大家都知道,它的工作原理是,当三相定子绕组接通三相交流电后,便在定子铁芯内产生一个旋转磁场,这个磁场切割转子绕组(转子绕组是由扁铜线嵌入转子铁芯槽组成),从而在闭合的转子绕组中产生感应电流,并在定子绕组旋转磁场作用下产生电磁力,这个电磁力作用在转子轴上,使电动机旋转工作。

从事电工多年,你都遇到过什么疑难杂症?

在没有变频器之前,绕线式异步电动机转子都是串电阻起动,主要有两种形式,一种是串箱式电阻,另一种是串入频敏电阻。

今天给大家分享的是转子串箱式电阻为什么会频繁开路?

箱式电阻多见于大型的起重机械设备,比如我们当时使用的矿井提升机(早已淘汰了)。这种多级多段的起动方式,转速比较好控制,起车也比较平稳。但是我们当时使用的提升机年代久远,速度控制设施也早已拆除,加上运转工习惯性大电流起车和超速运行,致使电机转子扁铜线抽头与并头套经常开焊张口变形,

从事电工多年,你都遇到过什么疑难杂症?

几乎是平均两天更换一台电机,有时刚换下来的电机没等打开维修呢,那一台正在使用的有坏掉了,真是头疼。

为此,分析了一下原因:

因为电机转子扁铜线抽头与并头套是用焊锡焊的,只是焊了一下表面,并头套内部根本没有焊锡,所以在大电流的冲击下,焊锡很快就会融化滴落,接着电流慢慢变小,剩下的焊锡又会瞬间凝固,但是经过反反复复的融化、凝固,最终会导致焊锡全部融化消失,这样就会出现转子开路而无法继续运行的现象。

经过探索,最终想出了一个非常有效的办法:

原来在处理转子开路故障的时候,电机转子是平着放在维修架上的,搪锡的时候,焊锡无法填入并头套内部,

从事电工多年,你都遇到过什么疑难杂症?

图为转子并头套

导致并头套和转子导条扁铜线之间空隙过大,承受不了大电流的冲击。经过若干次失败的教训后,我想到了一个将转子吊起来搪锡的办法。

具体的措施是:

一、用单梁起重机将转子抽头开路的一面吊起,只要和地面构成∠45°,融化的焊锡能淌进去就可以。

二、将焊锡在角铁里融化成条状,用钳子分别剪成3cm长。再将并头套取下,放在硝酸锌溶液里浸泡一下(清除杂质)。

三、将清除杂质后的并头套套在转子导条扁铜抽头上,两个扁铜之间夹入铜楔,使铜箍与扁铜接触紧密。

四、将浸湿后的大块破布放置在并头套底部封堵,主要是为了防止焊锡融化后全部渗出,同时也是为了防止焊锡滴落在铁芯槽口处,造成接地

五、用小号焊枪调成小火烘烤并头套,使焊锡融化。这样一来,融化后焊锡全部将内部缝隙灌满。可以有效的避免大电流的冲击,造成的停机故障。当然了,光处理电机的故障是不行的,还要从人员的操作抓起,避免超速运行是最关键的因素。(以上处理措施真是苦于没有照片)

经过实践证明,改善后的使用效果良好。在看完这篇文章之后,可能会有网友提问,怎么不使用铜焊呢?是的,铜焊的效果会更好,但是你要考虑以后维修转子导条的时候,是不是很麻烦。


回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2020-3-7 09:55:59 | 只看该作者
在一次家属区电压不稳的报修中,遇到过一件非常奇怪的事,至今不能忘记。

家属区共有两个小区。马路左边一个,右边一个。全厂共一百多户人家。

左边的小区当时电压很低,有的人家80伏有的不到100伏,电灯昏暗。而右边家属区电压特高,250伏甚至280伏,电灯特白,还不稳定。

但是在变压器初始端测量,220伏正常。三相火线间测量380伏正常。为什么在两个家属区电压不正常呢?

一般出现这种情况大部分会认为缺相。就是变压器abc三相电少一相。经过仔细检查,东区用的是a相,西区用的是b相。ab相共用零线。但万用表测量后都正常。这就奇怪了。怎么办?头和尾都查了。电工班老老少少当时十几个人都来了。这点事都不能解决面子挂不住啊。还是上海籍的电工郑师傅想了一个办法。上杆子。

杆子上abc加零线共四根线。每根线都绑在绝缘瓷瓶上。上去一看真相大白了,原来是零线在瓷瓶附近断了。经过配电室停电修复零线后,两个小区电压都恢复220伏正常了。

一开始测量正常,是因为万用表测量零线测不出来断裂的,虚接就会显示正常。所以仪表仅仅是代表基本正常,而不能完全相信仪表。

通过这件事,我无论从事任何岗位遇到任何问题都不会只看表面现象,而要不辞辛苦找到来龙去脉。一生受益颇大。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2020-3-7 09:55:36 | 只看该作者
遇到一家老总家的,水电不是我做的。什么一个情况呢,就是他家的接地线带电跳闸,去了几个电工都没找到原因,只是单一把地线掐了不用,考虑到安全性。找的我过去看看。一去三七二十一先拆电箱,用万用表找到哪组线原因,怀疑电线短路,找了半天,后来才发现原来是一个五孔插座质量原因火线触点和接地触点接触短路,成功解决了问题

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-7 09:55:00 | 只看该作者
在市里干了十来年了,家里的电路问题也解决不少。但有一家的电路问题,头一次见过,没给干。事情是这样的,他说他家的灯突然不一样了,我到他家一看,真的,他家室内灯的开关不控室内了,而控厅灯了,而厅灯的开关控室内的灯了。我也头一次见过这现象,我问他动什么了,他说睡了一夜就这样了,我说问题大了,得重新干,他说没时间,我就走了。大家谁见过这样的问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-3-7 09:55:17 | 只看该作者
从前在农村当电工,从一九七六年到,到一九八九年在这十三年时间里让我最:头疼的是线路断路,过去农村条件差,线路破损严重一到刮风下雨触电保护器自动掉闸,线路长,查起来费时费力,每次查找都费时费力,给正常用电带车不必要损失。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2020-3-25 14:40:01 | 只看该作者
在这个行业待久了,肯定会遇到些稀奇古怪的事,为什么说稀奇古怪?就是出现的故障现象偏离了自身的认知,就是在自我储备的知识库没有印象,而且又跟理论有所差别,就是一时理解不了。

事件的起因

一台仓泵有下料阀、加压阀、输送阀,动作的顺序是先下料动作进行下料,后续加压阀动作加压,最终输送阀动作送料,采用的是三菱PLC控制装置,正常来说出现故障只要对整个装置熟悉,就会一目了然,看到故障现象就会知道故障所在位置。

这次是加压阀延时时间到,没有立即停止加压,导致后一步输送阀无法打开。加压阀是通过两位五通的电磁阀来切换气源的,想到自动不行就通过控制箱面板的旋转开关从自动拨到手动,再阀开加压能正常工作,排除了电磁阀的故障和加压阀自身故障。然后到PLC控制柜这边,开关量输出是晶体管输出,后加中间继电器,最后控制电磁阀线圈得失电来控制加压阀的。检查中间继电器没有问题,控制线路也没有虚接松动等现象。后面有投自动,看了PLC开关量输出指示灯,一加压指示灯亮,加压时间到设定值指示灯灭,观察指示灯变化状态无误,可是延时到达加压还在进行加压,隔了几秒钟加压停止,说明停止加压有延时

心想,程序没有动,指示灯熄灭正常,就把PLC断点重启,又投自动发现加压时间到加压停止,正常以为问题解决了。结果到第二天白天又是同样的问题来了,此时想是不是开关量输出模块该通道坏了,但是指示灯熄灭正常应该还是没有问题,抱着怀疑态度,用了一块备用模块替换了下,能正常加压或停止加压。因此,由于模块有剩余的开关量输出通过,于是更换了通道,故障解除!

之所以跳过它输出这方面的,以前在脑海里开关没有延时这个功能,所以就排除了。由于想到晶体管输出就是以晶体管作为电子开关,又没有延时功能,应该是到了规定时间接通或断开,不会延时的,指示灯亮灭又正常,所以粗细大意了。可是在实际使用过程中,确实遇到这样的故障。晶体管输出时断开延时,满足不了使用要求。

虽然是个小问题,就是开关量输出模块的通道故障,使晶体管再断开时延时,最终导致输送阀阀开。之所以刚开始排除它是觉得它有没有延时功能。在印象里就是有大三作用,截止工作、饱和工作、方法工作,想来想去都么有延时一说,才导致走了玩路。

其次,最怕的就是长距离线路有虚接,导致显示偏低。查找时特别费力,而且不知道哪一段出现问题,因此只能从从源头从新差,知道找到为止。因此,最怕长距离线路有虚接,非常容易误判?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:11:02 | 只看该作者
94年时做了3年电工,因为以前学过无线电,理论比较扎实,又自学大学教材数字电路基础,在单位上接触强电后融会贯通,后因单位效益不好出去自谋职业,搞家电维修,几年后一天突然一个以前单位上班的同事通过多种方式来找到我,说有台设备电器控制坏了,看能不能帮忙看看,简单问一下问题,是一台自动分切机切割PVC薄膜的,PVC薄膜用来生产雪糕包装袋,雪糕包装袋太小,薄膜印2排,全部印完后再切开,一卷分成2卷,切的时候刀片自动跟踪薄膜上的一条黑线,薄膜高速通过时一分为二,但现在不能跟踪黑线了,切出来就不规整,完全是废品,找了很多电工,看到上面有个电路板就没法,而且电路板没有图纸,更让人绝望的是电路板上一个14脚的芯片型号被厂家完全磨掉,联系厂家已经倒闭,生产了一大堆产品等待分切后交给客户,现在是一筹莫展,报一线希望找到我,毕竟我也有5年没有从事电工了。立即带上工具,一同来到工厂,看到电路板已经焊过了,有几个控制可控硅的光耦也换了,让把换下的光耦找回来,也是抹去型号的,经过简单分析认为光耦坏的可能性极低,还原,故障依旧,再看电路板,其它原件都好的,就只有芯片了,看来没有简单可行的方法了,画图,把设备所有的连线画出来,再把电路板电路全部画出来,回家慢慢分析,好在电路板不算很复杂,思考一下午后,终于判断芯片型号是CD4069,6反相器,再反复分析工作原理确认,在同事的焦急等待中,买来了芯片,上机,开机,跟踪电机要动作了,但跟踪错误,检查电机线被前面电工拆过,判断接反了,跟踪错误,重接,开机,低速,准确跟踪,逐步加速,薄膜高速通过刀片,切口一丝不差,设备起死回生,厂里几个老板全部过来,满脸掩饰不住的高兴,接下来就是吃饭喝酒,摆了一大桌菜,轮流敬酒,再给了我1000元。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-11-30 10:01:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-12-14 16:36:45 | 只看该作者
我遇到的疑难问题,请帮忙:10KV/355KW电机  直接启动  指针式电流表无指示   欠压1850V 跳闸
电机、电缆5000V摇表检测绝缘2000M    高压真空磁力启动器 空合闸正常
一年前安装试运正常,一直未用,现在试运出现此故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 12:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表