在西门子变频器维修温度过高故障时,要根据西门子变频器发出的相应故障代码来查找引起变频器温度过高的原因。对能造成变频器温度过高的因素进行一一排查,西门子变频器维修温度过高的故障代码为F0004。
通常有那什么原因会导致西门子变频器发出过温报警?根据西门子变频器维修说明书,引起西门子变频器过温故障的原因分成两种:一是冷却风量不足,二是环境温度过高这两方面的原因形成的,在变频器实际工作中还存在内部的电子电路毛病、负载过重等原因。
在维修西门子变频器温度过高故障时,维修工作要凭着先易后难的次第进行,首要从简略的原因开端查看起,逐步深化检查,终究就能够找出真正的问题所在。西门子变频器维修温度过高的修理办法和过程是:先查看变频器运用的环境温度,有没出现过温度太高的状况,工作环境中是否有空调进行散热。如果没有则要进行下一步查看,查看一下变频器散热片上及内部是否布满粉尘,形成散热不良的状况,首先先把变频器散热片上及内部的粉尘及油污使用压缩机的压缩空气进行清理;查看变频器的散热风扇有无损坏情况,有的话要替换新的扇热风扇。查看电动机工作时是否灵活、电动机所载的负载是否过重,如有应把这些外在的变频器维修因素排除后去。如果通过上述检查变频器全部是正常的话,就要拆开变频器查看内部的电子电路了。
一般情况变频器的电子电路引发西门子变频器维修温度过高故障的原因大多数是驱动电路及IGBT模块这部分电路。主要的故障因素是驱动电路中的电解电容漏电、以及IGBT模块质量老化导致的,应重点查看驱动电路中的电解电容是否存在漏电状况,如有则应替换质量好的电解电容,关于IGBT模块,能够用一个新的替换,这样就能够把西门子变频器维修过温故障出FO004故障码修理好了。