电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3803|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

铜排载流量计算法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-21 18:13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给大家分享的知识是常用铜排、导线载流量表,感觉有用的朋友可以收藏+转发,让更多的朋友看到,独乐乐不如众乐乐!
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。
下图为快速计算口诀
铜排载流量计算法

铜排载流量计算法

铜排载流量计算法
铜排载流量计算方法单排载流量:40℃铜排载流量=排宽×厚度系数厚度系数:12---20.5, 10---18.5, 8---16.5, 6---14.5, 5---13.5, 4---12.5双层铜排载流量:(1.56~1.58)倍的单层铜排载流量三层铜排载流量:2倍单层铜排载流量
家庭电路设计,一般是:进户线6-10 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。仅供参考,需结合实际!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-7-7 15:56:50 | 只看该作者
请问,楼主给出的铜排载流量数据的出处是哪里呢?可否提供一下,谢谢了