在日立SJ100、SJ200、L100系列变频器的智能端子有一个附加功能PTC保护或者TH保护,其功能编码为19,在实际工作中有一部分操作用户经常将C05或者C06设置成19,此时只要一按存储键(STR),变频器就出现E35故障代码,不能复位。相应的变频器维修解除方法是:将5或者6号端子与L端子短接后,迅速按一下“STOP”键,将C05或者C06的参数19改成初始值,将5/6-L之间的短接线取消,最好能再做一次初始化,即可以解除E35故障。 在生产工作中日立J100、SJ100、SJ200等系列变频器上电容易出现E12故障信息,根据E12故障代码代表为外部故障跳闸,故障原理是因为当外部控制线路有故障时变频器出现此故障代码。经过仔细了解,发现导致E12外部故障跳闸的原因有:日立变频器使用智能端子的触点类型为常闭触点,只要此触点一断开或者说如果想将EXT功能附值在某一个端子上,最好先将此端子与P24短接,然后再设定C**值为EXT,否则只要一设定EXT功能,变频器便不能复位及进行任何操作,而导致此种故障的出现。日立变频器其相关的功能码设定J100系列为9、其它系列为12。 一旦变频器发生E12故障时,可以采取以下变频器维修措施: 1)首先检查变频器主回路或者控制回路的情况,因为大部分使用此功能的情况都是将它串在某个回路里,一旦此回路故障排除,即可以按复位键(STOP)或者使用RS复位功能即可以自动恢复。 2)如果是没有接线的设备,知道哪个智能端子的功能码是EXT,立即将此端子与P24短接,按复位键(STOP)或者使用RS复位功能也可以自动恢复。 |