电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3609|回复: 0

[分享] 根据变压器二次侧短路电流估算,选择塑壳断路器分断能力

[复制链接]
发表于 2019-11-8 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Jie1994 于 2019-11-8 15:58 编辑

  在选塑壳断路器的时候会发现有一个参数叫做“分断能力”,这个参数往往被人忽略,至少我是这样的,大家不要见笑;当我第一次接触含有大功率设备的自动化产线设计,在选塑壳断路器的时候,发现的这个参数,研究了一下,以下是自己的总结,如有错误,还望赐教。

  塑壳断路器的分断能力一般在36kA以上,它的选择可通过配电室供电变压器功率和阻抗电压进行计算,以下是快捷估算:
  I ≈ P * 1.44 / Uk
  短路电流 ≈ 变压器二次侧容量 * 1.44 / 阻抗电压

  以下是完整的计算:
  I ≈ P / ( Ue * √3 ) / Uk
  短路电流 ≈ 变压器二次侧容量 / ( 0.4 * 1.732 ) / 阻抗电压

  供电变压器二次侧电压Ue为0.4kV,也就是10kV变0.4kV(10/0.4kV),变出来基本就是400V,线路损耗20V,工业供电(三相380V)就是这么来的。
QQ截图20191108154930.png

  阻抗电压Uk在变压器铭牌上都有标注,比如4.05%,转换小数为0.0405,用于计算。

  举例:一台10/0.4kV,功率1600kVA的变压器,阻抗电压为6%,则:
  二次侧额定电流:1600 / ( 0.4 * √3 ) ≈ 2309.5A
  二次侧短路电流:2309.5 / 0.06 ≈38491A

QQ截图20191108155259.png

  则断路器的分断能力就要选择大于39kA的才能保证在短路跳闸之前不会把断路器烧坏。

— 自我笔记,如有错误,还望赐教 —


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-19 11:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表