电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2451|回复: 1

主变压器并列运行的负载分布

[复制链接]
发表于 2019-11-6 07:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某区域电网中运行一座500kV变电所,根据负荷发展情况需要扩建,该变电所现状、本期及远景建设规划见表。
0.jpg
该变电所现有750MVA主变压器阻抗电压百分比为Uk1-2%=14%,本期扩建的2×1000MVA主变压器阻抗电压百分比采用Uk1-2%=16%,若三台主变压器并列运行,它们的负载分布为下列哪种情况?请计算并说明。( )
A.三台主变压器负荷均匀分布
B.1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA
C.三台主变压器按容量大小分布负荷
D.1000kVA主变压器容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA
解答过程:阻抗电压不等时变压器并列运行:
因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。阻抗电压小的变压器分担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用。
设S1=750MVA,S2=1000MVA
S1/S2=750*16%/1000*14%
如果S1达到750MVA
S2=14%*1000/16%=875MVA
本题正确选项是D

回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-22 08:41:34 | 显示全部楼层
计算是不是错了?我算下来525MA

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-19 18:34

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表