[求助帖] 求助三相电源空调配几P开关的问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-31 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装了一个三相电源的空调,还有一个零线,一个地线,接开关的时候用几p开关呢。
接线师傅安装3p的,零线,地线各过一个1p开关。
我觉得是不是应该用3+1p的,地线直连就可以了。
还有人说,应该装3p的不能用漏点保护的,容易经常跳闸。
没漏点保护,安全吗,三相空调是柜机,不会漏点吗

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-31 10:55:05 | 只看该作者
零地线不允许单独设置断路器,可选择3P普通断路器或3P+N漏保