电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2628|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

维修电工面试遇到苛刻问题,你会修什么。怎么回答?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-20 07:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要没超出维修电工应知应会范畴都不为苛刻问题!关键你是应聘的什么企业的维修电工?电工最起码应该会控制电路(也叫二次回路)吧?会它你才会降压启动,变频启动,正反转。同时还应该知道线路、开关以及相关的计量表计的额定载流量吧?应该知道相关的用电安全知识吧?否则就不应叫电工!我曾处理过几起案例供参考
(1)三相计量表虚高离普(本该表读数乘以电流互感器的放大倍数100,该电工却将表的读数乘以500×3,他称电流互感器是500/5就该乘以500,三相计量应再乘以三)——小区维修电工连起码的电流互感器与计量表的关系都不知道!我问他是在那里学的?他回答是卖表的说的!不用我说大家都知道他虚高了1400倍!该箱变无能是高压计量还是低压计量均远远低于该数字!这么大的用电量他的线路和变压器、负荷开关早已化为灰烬了!这是电工吗?
(2)有一娱乐场所功放、有线送话器带电经查是接地保护与零钱接错!这样的电工叫电工吗?
(3)同一娱乐场所三相柜机突然全部停机。经查同样是保护接地与零钱互换导致保护接地发热烧断。这样的电工和空调安装工能叫电工吗?
(4)一额定电流20A极限电流100A三相四线制电表突然起火,总屏、分屏、补偿屏烧坏,造成高压越极跳闸,直接经济损失数十万元。经查是电工将极限电流视为额定电流加负载且运行电流高达150A,断路器又为600A。典型的过载超负荷发热造成电火灾。好在用户电工及时问该怎么办?阻止火为不符合灭电火灾的不当行为没有造成人身伤害!这样的电工能还在此岗位上吗?
(5)有一高层装修工程一提蓝半边不能升降!先后有四位电工到场均判定是一交流接触器烧坏!照同一规格、型号花了三个小时先后换了三个同样的仍不动作!我去后将原交流接触器换回去后正下方接线端子的互锁线端子、自锁线端子断开换上后恢复运行!这样的电工能叫电工?
终上所倒招聘电工需要必要的证件的前题下,还须请有关人员对其必要的实操和理论考试!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-23 20:01:30 | 只看该作者
如果你认为面试官问你:你会修什么?这个问题算苛刻的话,那你大概就是“滥竽充数”的电工。如果你懂得并且会修理照明电路、计量电路、无功补偿电路、继电控制、PLC控制、变频控制等等电路,或会其中几种,你可以回答:我会哪种电路的故障判断、维修,如果你回答会修什么,面试官就会在你会的范围内挑一两个问题问你,如果都能从容回答,估计你通过面试的几率就很高了。

回复 支持 反对