电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23416|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相电表互感器怎么接?三相四线电表互感器接线实物图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-6 11:06:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于1、3是电流线圈的两端,它需要的是电流信号。如果把400A的电流直接接入电流线圈,电表必烧无疑。所以,正确的方法是把A相母线穿过电流互感器,互感器就会感应出电流。再把互感器的两个端子S1、S2接在A相电流线圈两端,电流线圈就知道实际电流是多少啦!
如图所示:
三相电表互感器怎么接?三相四线电表互感器接线实物图
互感器与电流线圈接线示意图
电压线圈还需要电压信号,电压信号不能从互感器取。因为互感器感应出来的电压和母线电压不相等,所以应该要从母线上并联线路取电压信号。如图所示:
三相电表互感器怎么接?三相四线电表互感器接线实物图
A相电压线圈和电流接线示意图
到此为止,A相接线完毕!B相、C相接线方法与A相类似。
注意:电流互感器在运行的过程中不允许开路。为了防止电流互感器意外情况下开路产生高压,所以还需要把S2接地
最后接线效果如图所示:
三相电表互感器怎么接?三相四线电表互感器接线实物图
三相电表接线示意图
接线要点1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。
2 . 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。
3 . 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。
常见故障1 . 电表反转
a. 可能是互感器S1、S2接反,比如S1接3、S2接1
b. 可能母线穿反。比如从P2穿入,P1穿出
2 . 电表不转或者计量不准确
a. 电表坏或者接线错误
b. 有一相互感器接反,其他两相接线正确。它们在电表上产生的旋转力互相被抵消。

回复