上图为继电器断相保护电路。
请问:线路2中断,为什么电机M不能运转?


1.png (285.53 KB, 下载次数: 374)

1.png

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-9-29 09:01:17 | 只看该作者
这图有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-9-29 21:34:14 | 只看该作者
这个电路设计的不错,因为只要有一相断路,接触器就会断开,并且无法闭合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-9-30 15:15:27 | 只看该作者

问题在哪啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-10-2 08:11:37 来自手机 | 只看该作者
楼主问的有意思断相保护电路线路2断开就是缺相引起保护线路元件动做断电电机自然是无法运转的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-10-3 16:44:45 | 只看该作者
这个电路不错,无论那相断电接触器继电器线圈都不得电。所以电机都不会运转起保护作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-10-6 17:41:26 | 只看该作者

其实要理解这个东西,并不难,主要是基础问题,涉及到俩个东西:
一,继电器的欠压功能。
二,串联分压。
首先从回路上讲,中间回路断了之后,俩个继电器串联到俩相,你看清楚了,这是直接联到380的俩个线圈,因为电压高,所以其电阻大(电阻小,就短路了),电阻大,串联电路中,电阻越大,会引发俩个变化,一,电压降就变大,没有380了,二总电流变小,所以电磁线圈不能产生足够的磁力,继电器于是就释放了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
经典1906 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-10-8 11:08:54 | 只看该作者
线路2中断后,接触器和中间继电器都不能动作了,所以电机不会转动。

回复 支持 反对