电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 266|回复: 1

中央空调风盘风机检测经验

[复制链接]
发表于 2019-9-8 21:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数大型酒店均配备中央空调控制系统,然后每个酒店房间配备风盘风机调节温度。最近做了一家智慧工程,需要了解每个房间的空调状态。在网上找了很久都没有找到如何检测风盘风机的传感器,不知道同行是如何解决的?后来在某宝上浪费了一个上午看到电流感应开关,咨询了商家。商家特别细心问了各种情况,然后提供了一个型号LC20H-0.1,客服工程师介绍,这个型号是检测交流电流,大于0.1A则触点接通,触点可配接plc IO点。请示领导后订购了一个过来。收到货马上拆封,一个迷你产品,欧耶 真的小 。直接接到三菱plc IO点,上电,上面灯点亮。孔里穿了一个风盘风机,开最大档  PLC显示IO点有输入,
转低档,没反应。电话问技术工程师,让多绕2圈就OK。这个检测方案还可以,无源隔离,接线简单,而且防水。
又咨询问了其它的检测方法,比如检测风盘风机,去启动水泵。这个检测要用LC17-1A,又弄了一个过来测试。发现灵敏度很高,过孔穿一次电线就OK,输出直接接220接触器线圈,【啪】接触器吸和,非常可靠。到今天,项目以及运转了5个月了,比较满意。
先把这个分享给大家吧!不要再为风盘控制发愁了。 LC20H.JPG


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
LC17-1A  是有源三线,检测奥范围有好几种,我定的是LC17-1A,0.02-1A的,输出信号可以控制2A 220负载,接水泵接触器线圈完全OK。

回复 支持 反对

使用道具 举报

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2019-9-21 23:20

Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表