        作为技术支持工程师,在分析解决问题的过程中难免走弯路。就像下面我处理的这个问题。
        热线上接到一个问题,客户反映修改 APL库中Intlk16块 AV01.Value的标识符,OS画面上显示的内容不跟着变化。
OS编译后文件库异常的问题
    “修改后要编译CFC和OS。” “都编译过,完整编译并且勾选了“with memory reset””
       看来用户已经作过不少尝试,也只能“顺藤摸瓜”了,这个文本来自于文本库,带用户检查一下吧。
OS编译后文件库异常的问题
         文本库中的内容没有更新,类似的情况还不止这一个地方。
        “张工,能手动修改文本库中的内容吗?能把文本库都删了吗?”
        “先别急着修改,我先测试一下。”
       问题是找到了,但没有行之有效的解决办法。这个问题的处理陷入了僵局。先问清楚用户的软件环境,回头测试下再说吧。
       搭建相同的软件环境测试,不能复现用户问题。联系用户发项目过来测试吧。
打开用户项目测试,能复现问题。完整编译后故障依旧。那就尝试在文本库中删除对应的行然后重新编译OS ,是重新生成了一行,但还是错误的。
       找同事聊聊吧,也没有发现类似问题。
       既然文本库有问题,我就重新插入一个OS项目看看吧。说干就干,删除用户的OS项目,重新插入一个……   一个多小时过去了,没有出现期待的结果,新建的OS项目问题依旧。
       怎么办呢,问题出在哪里了。
       整理一下思路:在AS项目中修改文本,通过编译传递到OS项目中。重新编译过,OS项目也重建过,难道说是 AS项目有问题。AS项目有问题…… AS项目有问题……
       解决AS项目问题的办法就是……,说干就干。“选中项目,文件-另存为 勾选(慢速重组)”。
       另存为成功,迫不及待的激活OS看效果。
        “哎呀,早咋没有想起这招呢。”