在现场投产的情况下发生在触发一个信号的时候,同时发生另一个信号被同时触发;
现场AS-I MASTER卡址导致信号误触发的情况

现场AS-I MASTER卡址导致信号误触发的情况

即在触发IN5的时候IN6同时被触发;(其中IN5:接收触发光眼信号;IN6:变频器JOG内部信号)
现场AS-I MASTER卡址导致信号误触发的情况

在程序监控的情况下发现的这种情况:在IN5被外部触发的时候,IN6同时被触发;之后在查询变频器对应的AS-I slave的定义确定IN5:DI2,IN6:JOG
在现场外部检查属于正常的情况下,采取重新下载变频器参数后出现重地址的情况;在掉站对应的24A/B的情况下;TIA监控的24B实际存在AS-I MASTER里。
现场AS-I MASTER卡址导致信号误触发的情况
最后通过现场变频器逐一排查以及核对设计开发阶段的定义;确定属于总线端的问题,最后通过断开AS-I MASTER 电源,重启ET200 恢复系统正常运行。
来源:西门子工业技术论坛