无障碍报警系统是非常人性化一个设计,可为一些需要帮助的人提供力所能及服务,这是一种人文关怀集中的体现。今天分享无障碍报警系统的报警终端安装和使用。
无障碍报警系统安装调试
一、报警系统设备的安装
1、施工前准备工作
1)施工前材料准备,根据现场条件,制定采购及施工计划;优先采购线管材料,根据进度要求,及时安排采购材料,保证材料预留15天的施工期;
项目工程清单表如下图
无障碍报警系统安装调试
1)施工前,管理人员对图纸设备统一编号,标入施工图内,并对设备进行VLAN和IP规划,制作成表格,完成后把施工图及IP规划表统一下发给施工队长;
2)与施工队长现场核对施工图正确性及线路布放,并把错误地方标注出来重新修改后,再次下发图纸;现场不清建筑格局可以找精装、监理、甲方现场确认;
3)施工图及技术交底;交底内容含:施工图线型要求;线型技术参数,如网线不能超80米等技术规范要求;线如何配管;设备连接参数;设备安装标准;要实现的功能等;施工存存安全隐患;施工人员劳保配制要求;本项目总包施工规范要求;施工工序要求;施工工艺要求等等;
2、管路敷设
1)暗配管用硬质PVC管管材,明配选用金属管;
2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,静止S弯或U型弯,埋入墙体或混凝土构建内的暗配管,其保护层不应小于15mm;
3)所有管路接头、管口,进出箱盒处,均做密封处理,以防止混凝土,砂石进入暗配管内;
4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加金属保护管并就近可靠接地
5)如为PVC管,应绑扎稳固;
6) PVC管明配安装时,每6米长的直线段做一个补偿接头。
7)当管道长度大于30m或拐弯处多余2处时,应加装拉线盒。
8)保证管道平滑无毛刺。
3、线缆敷设
1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设;
2)布放线缆应排列整齐,不拧姣,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上;
3)管线内线头不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接;
4)所敷设的线缆两端必须做好标记,所有线缆两端必需按照施工图纸打好标签(可以临时标签,但不容易脱落或褪色),标签必须所有人能看懂是什么意思,不能按自己的想法标识线缆,要按施工图纸统一编号。
5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露;
6)线管预留不宜过长,根据现场实际条件预留,确定安装位置后预留0.5米左右,机柜预留到机柜最高点即可,前提需要确定点位正常位置。
4、报警终端安装
1)报警终端安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的地方,底边距地宜为0.5m。
3) 明装报警终端时,应找准标高,进行钻孔,埋入金属膨胀螺栓进行固定。箱体底盒与墙面平齐。
4) 报警终端的交流电源应单独敷设,严禁与信号线或低压直流电源线穿在同一管内。
无障碍报警系统安装调试
5、设备接线、调试
1) 接线前,将已敷设的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测,合格后按照设备接线图进行设备端接。
2)统一规划VLAN及ip;
2) 报警终端及控制器采用专用接头与线缆进行连接,且压接牢固,设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值不应大于1Ω。
3) 按照施工图纸及产品说明书,连接系统设备调试,达到设计使用功能。
4)带上笔记本,到本地,用设备商提供的软件,按图纸或规划好的IP表输入到I报警终端,需提填写的有报警终端IP,报警中心主机IP等,填完保存就可。
5)到报警中心主机设置好报警终端相关参数,进行播报音乐或手动测测呼叫,看设备是否正常。
总结下,无障碍卫生间报警系统并不复杂,是比较单一的功能,主要功能就报警,实现与后台监控中心 的对话,把现场情况反馈给监控中心,说白了就是一个对讲功能加背景音乐,空闲时播音乐,出现问题变对讲功能。最难是前期施工布线,要保持与精装、监理、甲方沟通,确定精确设备点位。弱电很多是后面加的,拿到图纸要及时与精装、监理、设计、甲方沟通核对图纸,最好把弱电里设备全部叠加到精装图里去,并标出相关技术及标高参数,给到精装,这样沟通起来会好很多,所以,和精装配合是关键,这应该弱电工程的施工规律。