单位亮化灯具,长度450米,灯具LED(每盏36W/米,450根),三相供电,电缆YJV5*35MM2;开关63A4P,带漏保100ma;开灯时亮化正常,每晚运行2.5小时;时控关灯时,漏保跳闸,各位大神,分析一下,什么原因?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-9 15:24:37 | 只看该作者
我对你的这个故障很感兴趣,看时间都俩个月了,应该已经修好了,是不是开关选择小了,停电时电源电容放电跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:46:40 | 只看该作者
终于遇到一个感兴趣的朋友,其实与你所说,已经修好了!故障处理过程:将电子式漏保100ma的更换成电磁式的,它就不跳闸了!原因分析:运行中不跳闸,但关灯时跳闸,所以线路漏电应该在100ma以内,排除线路问题,然后就分析led灯具的开关电源,进线接L\N\E线,分析明纬电源,E端与电源部分有个电容,我们分析停电时E端有感应漏电现象,虽然接有80多个分三相开关电源,但不排除个体感应漏电的差异,而且电子式漏保灵敏度较高,导致跳闸,更换电磁式后就没有跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-10-10 20:02:05 | 只看该作者
哦,你们是提高了漏电电流的规格。
其实对于我们电工而言电子电路与强电最大的一个区别,就是电源部分有大容量的对地滤波电容,就是你说的E端与电源部分有个电容,电容常见的故障就是喜欢漏电,而滤波电容一漏电,就容易跳闸,其原理就是电容虽通交流,但并不是俩块电板之间直通的,而是通过俩端之间的电子储存,,再放电吧,这就有点像电焊机了,电焊机的二次是接地的,但并不会引起电源跳闸,好的电容也可以这么理解。

但有毛病的电容就直接打破这个界限了,俩块极板之间有了直接的电流通过,这个时候,一次的交流电,就等于直接通过电容这根电线短接到地了,(有时候用电笔去量电容外壳,会发现亮灯,)平时漏电小,没达到漏电开关动作规格,不跳,关灯时,因为俩端电压不能突变的特性缘故,早已充满电的电容瞬间放电,正常时是不跳的,但因为电容有漏电,电容一电板的电直接从二电板过去,放电造成跳闸。

当然,这也只是我的一个推测,这个故障我干了五六年电工也没碰到过,我只碰到过一个用一俩个小时就跳闸的故障,打上去,又不跳闸,再过一俩个小时,再跳,后来查明是电脑机箱的问题,电路板滤波电容漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-11-8 10:24:49 | 只看该作者
你说的这个问题与我遇到的刚好相反,我的是亮化晚上自动开启的瞬间经常跳闸,然后再重新一路一路推上去又可以