在丹佛斯变频器维修使用的过程中,受到工作环境、气候变化等原因的影响,变频器运行的过程中出现了一些故障,下面我们对丹佛斯变频器发生接地故障进行故障原因进行归纳、分析与总结。
变频器的所谓接地故障,变频器在运行的过程中,所有报警都显示为ALARM14的故障代码类型。变频器自身带有报警指示灯,一旦在其运行的过程中,一旦出现故障,那么报警指示灯会将故障指出,并通过液晶代码,显示出代表故障类型的代码,随后,依据显示出的代码,进行相应的变频器维修故障查询,确定变频器维修故障范围。
丹佛斯变频器维修变频器接地故障原因及方法
丹佛斯变频器在运行的过程中,也会发生接地故障,变频器维修接地故障的主要原因有四点,一是输出相存在对地放电,二是用于连接变频器与电机的电缆存在故障,三是电机本身出现故障,四是变频器内部的电测电路板发生故障。发生接地故障之后,变频器的正常运行受到严重的影响。
丹佛斯变频器接地故障,可采用如下方法进行变频器维修处理:①变频器具有专用的接地端子PE,对其接地的状况进行详细的检查,保证接地之后在进行其他项目的检查;②当变频器与其他的设备或变频器一起接地时,需要分开进行接地设置,变频器维修人员应对各个变频器或设备的分开接地状况进行检查,当出现两台设备的接地端连接之后在接地时,要进行相应的处理,解决接地故障,保证变频器的正常运行。