电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2704|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

光伏发电站站用电系统设计原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-23 08:11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光伏发电站安装容量为30MWp,发电母线电压为10KV,发电母线采用单母线连接方式,通过一台主变压器接入110KV配电装置,电站以 1 回110KV线路接入系统,下列电站站用电系统设计原则正确的是?
(A)站用电系统的电压采用380V,采用直接接地方式
(B)站用电工电源由10kV发电母线引接
(C)电站设置单独的照明检修低压变压器,照明网络由照明检修变压器供电
(D)站用电备用电源由就近变电站10KV配电装置引接
光伏发电站站用电系统设计原则
解答:依据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012
8.3.1 光伏发电站站用电系统的电压宜采用 380V。
8.3.2 380V 站用电系统,应采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。
A正确、C错误
8.3.3-1 当光伏发电站有发电母线时,宜从发电母线引接供给自用负荷。B 项正确
8.3.4-1 当光伏发电站只有一段发电母线时,宜由外部电网引接电源。D 项正确
本题正确选项是ABD

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 03:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表