[求助帖] 求助!求助!求助!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-8 09:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位电力工程师,现有160KW自耦减压启动柜一台控制110KW石料粉碎机,每运转3-4小时就会出现电流偏大,电动机无力,导致变压器处一相高压熔断丝烧断,一天烧断好几根,更换新熔断丝后再次启动电机,一转换就接着烧坏熔断丝,已检查电机、粉碎机、主线路都均无故障,无漏电短路现象,现在怀疑启动柜有问题,(会不会是电机在电流大憋死的情况下启动柜自动转换开关又自动进行了2次启动导致的?)求各位大神帮忙分析下,谢谢。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-7-10 08:34:06 来自手机 | 只看该作者
会不会是三相不平衡导致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-7-11 10:24:16 | 只看该作者
检查线路是否有接触不良,检查接触器触点是否有接触不良。

回复 支持 反对