[探讨] {求助}关于铜铝线连接的问题,设备都被烧溶了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-14 19:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在出租房这里,室内的线有铝线接铜线,有的松过,又拧紧重接,是直接驳接那种,没有通过任何铜铝过渡接头,之前的租客可以用电不是持续性,应该是间断性,用完就关那种,我租了后,长期挂电脑,电脑功耗才35W的低功耗笔记本,不是大功耗,还有个单门小冰箱,没什么用电大的电器了,但自从我来之后,感觉问题很多,开始时我不知道铜线是不能接铝线,房东也不知道,某个晚上,总开关闸刀烧溶了,电还是正常能用,漏电开关也没跳,我以为是漏电开关坏了,房东也以为是漏电开关坏了,所以换了一个,后来一直百度各种知识,知道了铜线与铝线接一起会发热,然后就尝试触摸了一下从漏电开关接出的线,非常烫,很热,线的皮也有烧溶痕迹,铝线也有氧化,就是有一层白色的东西,然后我就检查室内线路,发现几处灯的控制开关是铜直接接铝线的,特别是光管,经常有电流声,比较响。
从以上原因,我觉得是铜线与铝线驳接问题,其他问题我不知道还有没有,知道的坛友帮忙告知一下。谢谢啦!
以下我是想通过铜铝过渡接线器来接线,不知道有没有效果。不知道还会不会发热。


回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-8-1 09:44:38 | 只看该作者
无论是开关、还是电线,发热最大的原因是功率过大以及接头未处理紧,根据你的信息,用电功率确实不大,不至于使电缆发热,更大可能是开关的螺丝压线不紧,造成接触电阻过大,导致发热;在功率不大情况下,铜铝电缆直接对接压实较紧的情况下,也不大可能发热,当然时间长了因为电解效应,会发生氧化的(表面生锈)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-11-16 00:00:17 来自手机 | 只看该作者
你可以用漏电保护器做铜铝过渡啊    漏保进线铝线   出线接铜线   