[原创] 三相电源分相接220灯探讨

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-5 20:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日一座灯塔找了条主电缆线(4*10),灯塔上面有12个探照灯(每个1KW)。之后用三相电源ABC分别接了四个灯,零线共用。在送电之后用钳型电流表测量每相电流,每相50A左右。。。小弟就迷茫了,这不应该是每相带四个灯,每相应该是18A左右啊。
电工大师们指导一下

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-8 17:30:51 | 只看该作者
理理我啊大神们

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-8-1 10:11:24 | 只看该作者
只能说你的钳形表有问题!另外如果是50安的话,你看看电缆是否有发热情况,如果不发热,进一步说明是钳形表的问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-8-19 10:31:26 | 只看该作者
如果是50A的话你的电缆只有4平的最多能承受36A,早就发热严重了   没发热的话说明你钳形表坏了  换一个试试