电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6161|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电力电缆的选择主要考虑哪些因素

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-22 08:09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力电缆截面的选择应遵照以下原则:
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。电力电缆单芯截面积和直径
以YJV电力电缆为例:
yjv电缆单芯截面积和直径表
电力电缆的选择主要考虑哪些因素
yjv电缆2芯截面积和直径表
电力电缆的选择主要考虑哪些因素
yjv电缆3芯截面积和直径表
电力电缆的选择主要考虑哪些因素
yjv电缆4芯截面积和直径表
电力电缆的选择主要考虑哪些因素

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:09:22 | 只看该作者
电缆的截面选择应考虑以下各项因素:
1、首先是输电的容量(有的习惯称能带的功率),输电容量越大,导体截面积就需越大。容量最直接决定导线、电缆的导体截面积,这是首要因素。
2、输电的距离,距离较远,必须考虑线路的线损压降,要求压降小,就必须加大导体截面积。
3、电缆本身和结构:
1)导体的材质,比如铜、铝、铝合金,实质上就是导体的电阻。同样的输电容量铜导体截面积就可以小于铝、铝合金导体。
2)电缆的绝缘材质,或者说绝缘的耐热性,也即绝缘的允许长期工作温度,如PE、PVC是70℃,XLPE、EPR是90℃。同样的输电容量,耐温度高的导体截面积可相对小一些。
3)电缆的结构
a、电缆是单芯还是多芯结构,即使是多芯结构,2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+3芯、4+1芯的电缆彼此间载流量也存在差异,同样的输电容量,导体的截面积选择也会不同。
b、电缆的金属护层、铠装层也是影响电缆载流量的重要因素,也影响到导体截面积的选择。
4、电缆的敷设方式
电缆的敷设方式和状态,对电缆的载流量有很大的影响,必须引起高度的重视,否则就会影响到安全供电和电缆寿命。电缆敷设状态对载流量的影响的根本因素有二:
一是感应电流增加了电缆的损耗并增加了电缆的发热量;
二是关系到电缆的散热,敷设状态好,电缆散热快,会增加载流量,那么导体截面积可以适当选小一些;相反,电缆不易散热,增加了电缆的温升,就会减小电缆的载流量,那么导体的截面积就必须加大。
总之,电缆的敷设方式和状态必须认真考虑,对电缆导体截面积的选择影响较大。
5、环境因素(环境温度)
环境因素对电缆载流量的影响最大,比电缆本身和敷设状态的影响更甚,最明显的就是环境温度和空气流通性。环境温度高,空气流通性不好,电缆载流量就得降低,导体截面积就得加大;相反,环境温度低,空气流动性好,电缆载流量就高,导体截面积就可适当减小。如给电缆套一个塑料管,载流量将会降低15~20%,可见空气流通的重要。
综上所述,导线和电缆截面积的选择应考虑的因素还是相对较多的,但对于电缆及其导体截面积的选择本来就是非常严谨的事,必须进行综合考虑,才能做到科学合理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-18 15:41:29 | 只看该作者
admin 发表于 2019-5-22 08:09
电缆的截面选择应考虑以下各项因素:
1、首先是输电的容量(有的习惯称能带的功率),输电容量越大,导体 ...

学习学习~~~~~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 23:36

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表