电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9292|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

水泵的接触器老烧坏是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-13 20:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、是否接触器和水泵功率不匹配
2、水泵机械部分是否有卡阻现象
3、电压是否不稳 ,三相是否不平衡
4、接触器质量不好
5、是否工作在潮湿,或者腐蚀性的地方。
出现这个现象本人是这样处理的,为以后做改进,万用表测三相电压是否平衡,钳形电流表测每根线的电流,是否在正常范围之内,不然电机有机械故障,或者负载卡死,或者电缆绝缘不好。停电测试每根线的接触情况,到处拉一拉,建议选择质量好一点的接触器,一般匹配电机选择2倍,频繁启动或者负载重选4倍。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-13 20:46:18 | 只看该作者
例如接触器主触头过热引起的故障。其触头本身就有一定接触电阻,电流流过触头是要消耗电能的从而转化为热能引起触头发热。假如发热量大,散热条件不理想,当触头温度高于允许温度时,那么触头在短时间内其绝缘破损、烧坏。所以说,要保证接触器的触头不过热,看其安装环境是否有腐蚀性气体,或者工作环境散热不好。

例如接触器线圈烧毁。若线圈工作时间长,或者它因导致其卡死,使电磁吸合困难引起线圈过热从而烧毁线圈使其短路。因此,接触器的质量也是关键因素。

例如接触器工作环境实在恶劣,其被尘埃堆积、水气附着、油垢附着,使其绝缘破坏导致相间短路。若是其铁心有灰尘、油垢等杂物附着,随着工作时间延长,铁心受到的冲击次数增加,导致端部磨损,时间过久也会引起接触器的损坏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-5-13 20:46:32 | 只看该作者
以交流接触器为例。

1、看其参数选择是否合理,合不合理这要以用的控制电压为依据。现场用的电压有220现场用的电压有220V及380V,也就说尽量用电网电压。

2、其额定电流选择是否合理,这得根据被控对象(负载)而定,而且还要有一定的裕量。

假如把额定工作电压是380V接触器线圈用在220V电源,那么其机械运动部件会出现故障,像反力弹簧损坏或发生位移、铁心行程不足或发生偏移。主要原因是其不能可靠的吸合,导致噪声产生,随着时间过久而损坏。

回复 支持 反对