故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警
根据手册查到: 6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。
还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧!
第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。
我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。
结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板(CUVC+CBP2)坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
没办法了,只能重新配置新通信板(CUVC+CBP2)的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。
事后经过检查,发现CUVC板上的TL084AC芯片突起,经测量1,2脚电阻为2199K,其他芯片都没有阻值,同一芯片上的管脚5,6,7和8,9,10以及12,13,14阻值正常。
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了

6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
再继续向前查到三极管也坏了:
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
查手册图纸:
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了
确实是电机温度报警也和图纸对应上了。