河南电子玻璃有限公司使用变频器多为SEW品牌,每到夏天SEW MC31C型15KW变频器经常出现故障,在正式生产第二年夏天就损坏4台。
变频器出现故障时以为是变频器线路造成故障的,经过对变频器维修检测未能找到问题。查阅相关的变频器维修资料及问题咨询,采取一些防范措施,未能解决问题。次年夏季生产变频器由出现损坏,对每次变频器损坏基本发生夏季和设备停机时,对变频器维修检测发现变频器内部整流块破裂,怀疑是应为热胀冷缩的原因,造成整流块的破裂。
SEW变频器维修散热故障案例分析
对变频器维修工作环境调查发现,生产设备全套为进口,空调制冷性能良好。正常空调设定的温度为40°,当变频器运行工作时,变频器发热量较大。温度达到设定的温度时,空调开始工作将温度降到350°后停止。由于此时设备停机,变频器停止工作,内部热量大大减少,但变频器散热风扇依然在运行。空调安装在变频器的顶部,冷风正好吹在变频器的四周,在变频器风扇和空调冷期的共同作用下,导致变频器整流模块破碎。由于变频器内部整流块为塑料外壳金属底盘,变频器铝合金基盘快速冷却,使整流模块金属底板快速冷却,但变频器整流模块内部散热较慢,温差迅速拉大,膨胀柴变得越来越大而导致的整流模块损坏。夏天空调开启的频率高,长时间的运行加速变频器故障的发生。
为了验证结论是否正确,形成两条变频器维修解决方案:一在生成设备停机时,关掉空调后,变频器不在出现损坏。二同时在设备停机时将变频器主电源切断,让散热风扇不在工作,变频器内部自然冷却。达到了同样的效果。