电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3483|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 知识点 | 变频器外接电位器频率调不上去?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-20 09:36:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日有收到一个粉丝提的问题:一台变频器,外接调频时,频率调不上去,据描述,操作面板是正常控制的,接线安装是按说明书,但只要用外接电位器,频率就调不上去。

具体原因一一去分析

知识点 | 变频器外接电位器频率调不上去?

一、首先,操作面板调频是没有问题的,说明本身硬件没问题。检查外部电位器和元件、线路是否有问题,虽然是看着说明书,但操作过程中的问题需要排查。


二、电位器的阻值的选择,要对应说明书上的要求

变频器外接电位器阻值的选择,变频器模拟量给定信号一般为:0~10V,4~20ma,所以选择电位器给定值时,要考虑以下两种情况:


1、电压信号0~10V

当外部电源电压是10V时,如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,根据现场经,只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。

如果变频器的输出电压是0—10V,应该选择10K的电位器,如果变频器的输出电压是0——5V,应该选择4.7K的电位器,如果电流太大,会造成无端的功率损耗。


2、电流信号4~20ma

当外部输入信号为4~20ma时,在电路中串联一个500欧姆的电阻,在10V电源下,20ma对应的阻值为500。



三、检查变频器的最大频率设置与上限频率设置


四、检查电位器引脚的接线是否正确,调试电位器的时候,看电位器引脚电压是否发生变化。


五、变频器的频率信号来源参数

要由面板控制频率改为外接引脚控制频率,参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定的参数值是不一样的。


六、检查电位器至变频器之间的线路,有可能是电源线或屏蔽线破损,造成线路漏电或短路。


电位器的使用有其局限性,由于电位器输入的是0~10V的电压信号,而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大。如果安装现场与变频器距离较远,则无法保证信号传输的准确性,要在这种情况下,尽量缩短之间的距离,太长的距离,电位器的阻值就要小一点了。

本文转自“工业之家”


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 01:44

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表