排污泵控制箱模拟系统,用什么代替水泵输出结果呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-9 13:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,新人报道,情况是这样,公司领导安排我做一套一用一备排污泵控制箱的模拟系统,目的是让新员工可以在上面练习接线和排查故障。
LZ之前是做监控和网络之类的工作,电工知识缺乏,确实是赶鸭子上架。这两天恶补电工知识,线路的问题基本上都搞通了。现在我想到一个问题,我这套模拟系统需要真的接上2台排污泵做结果输出么,有没有别的什么设备代替呢,需要反馈结果比较明显的。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-4-9 15:44:51 | 只看该作者
你可以给最后输出的每一相火线上接个照明灯,这样一主一备共6根火线,一共需要六个普通的照明灯就可以了,可以人为的把那根火线不剥线绝缘皮接上去,这样这组灯就不亮,类似于缺相故障,让他们新人去查去,这样做成本便宜而且很直观!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-4-9 14:09:48 | 只看该作者
就是互锁+浮球液位开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:34:04 | 只看该作者
admin 发表于 2019-4-9 14:09
就是互锁+浮球液位开关

那意思是只要观察到接触器动作就可以判断接线是否正确了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-4-9 14:40:11 | 只看该作者
用两个指示灯或灯泡代替输出结果,经济

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:00:35 | 只看该作者
zwpcool 发表于 2019-4-9 15:44
你可以给最后输出的每一相火线上接个照明灯,这样一主一备共6根火线,一共需要六个普通的照明灯就可以了, ...

谢谢大家,这样我思路就清楚多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-4-10 09:24:22 来自手机 | 只看该作者
用2组黄绿红指示灯,直观,规范。

回复 支持 反对

使用道具 举报