发表于 2019-3-20 09:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二个卫生间,共三个插座,都是140v电压。之前一直没发现,某天电热水器不工作了,维修人员用数字表测出的。从别处拉接线板后,热水器能正常工作。维修人员把其中连接热水器的插座卸下后,测量电线电压,显示正常,但热水器插头插上后就又变成140了,他表示无能为力,就离开了。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2019-3-25 07:22:04 来自手机 | 只看该作者
后来仔细检查了后,发现是空开烧掉了,里面接触不良。换了空开就好了。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-3-20 10:55:08 | 只看该作者
插拔有断线、虚接现象,钥匙一个插板估计是插板上虚接了,但你这里是三个,你卫生间的插板和别的地方是独立开的,或者从别的地方引过来以后的这些线有断线或者虚接,重点把那个进来的到这三个插板的线检查下,140V是感应电,只是感应到有电压但是没电流通过,带不了负载!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2019-3-27 08:33:44 | 只看该作者
貌似是虚电,接线柱接触不良的可能性最大

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-3-27 16:22:36 | 只看该作者
接触不良。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-4-27 07:21:51 | 只看该作者
基本判断是接触不良引起的