第一步 型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否 一致。如不一致,让代理商退货。
第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。 如有损坏,让代理商退货。
第三步 电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围 内。否则,下面的所有步骤停止。
第四步 机械安装
第五步 电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸, 连接电机线到 T1,T2,T3 上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭 之后连接主电源到 R,S,T;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。
第六步 上电调试
语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修改)(以施耐德为例)
变频器调试步骤
第七步恢复出厂设置
变频器调试步骤
第八步:访问等级修改
电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。
第九步:设定电机参数: 电机的功率、电压、电流、频率、转速等,并作自整定。
第十步:设加减速时间:设置合理的加减速时间。
第十一步:设保护参数电机的热保护电流值;电流限幅值等。
第十二步:设控制源、频率源:在 1.6 命令中设启动变频器的通道,频率给定的通道。设置最高频率、最低频率等。
第十三步:有应用功能的分配应用功能。如制动逻辑控制。 第十四步 确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机的转向;如相反可修改 1.4 中参数 PHr。
第十五步:记录几个频率段的电流值。
第十六步:关键参数设置纪录
第十七步:I/O 分配表
变频器调试步骤

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:28:41 | 只看该作者
虽然说变频器参数有很多,但是不需要每个都去设置。一般情况下,变频器参数设置至少有考虑四个方面内容,才能满足传动系统的基本要求。

一;电机参数。通过铭牌获取电机参数,额定电压、额定电流、额定功率,最大频率、极对数这些电机参数,准确无误才可进行参数设置。

二;控制方式。变频器的控制方式有V/F控制、无感测矢量控制、PID控制及其它控制方式,选择控制方式时根据实际情况而定,否则变频器不能正常工作。

三;频率指令给定信号。通常情况下,变频器的出厂设置频率指令给定信号以面板操作给定,也有外部电位器给定的,还有外部电压或电流及通讯方式给定的。可以多选几种给定方式避免变频器不工作或者工作不正常。

四;变频器的启动方式。一般出厂设置为面板操作器控制,对于使用者来说,根据自身的需求来选择。可以用面板、外部端子、通讯方式等。没选择好启动方式,变频器可能就是罢工了。