电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 239|回复: 6

[求助帖] 并排2个五孔二三插座,都是新的,其中一个接上电器就跳闸!

[复制链接]
发表于 2019-2-7 17:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里新增2个全新的并排五孔插座,插座二带开关控制插座供电(没接电灯)从插座一并线过来,现在是插座二不接电器,开关控制正常,一接电器空气开关就跳闸,但是插座一就没有问题,请问是什么原因导致的呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-8 16:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
零线跟地线没接反么?

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 21:09:48 | 显示全部楼层
换一个新的试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
插座是新的,哪个作主插座都没问题,并线过去的就不行。主插座不跳闸,能否可以判定零地没有接反呢?我是默认蓝色零线、黄色地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
空开瞬间跳闸如果不是漏电跳该是短路了,如果不是用电器问题,不是零地接反,应该按管理员说的那样换个新的试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
1、零线地线是否接错
2、插座质量问题,看看是否短路,有条件可以用表测一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是第二个插座在漏保,又控制的零线。要不换换试试

回复 支持 反对

使用道具 举报