电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3210|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地保护措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-29 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
《建筑电气设计技术规程》(JBJ16-83)
1)防止直接雷
1)在建筑物上用避雷带和短针(03~05m)作混和保护,或用避雷针保护,接地电阻小于10Ω。 2)厚度不小于4mm的金属屋面,可作为雷电接闪装置。
3)钢筋混凝土物面,内钢筋可作暗装避雷网,在山墙、屋脊、屋角等凸出部分应加装避雷针。
4)焊接的混凝土内钢筋可作引下线。
(2)防止感应雷
1)室内一切金属管道和设备应接地。
2)室内相距100  mm 以下的平行或交叉管道每隔25m应接地,接头、弯头等处应用导线跨接后接地,不允许有开口环节。
3)防止高电位引入
1)用电缆进线时,同第一类建筑物。
2)采用架空进线时,进户线电杆的接地电阻小于10Ω,进户杆前150m内电杆均应接地,接地电阻小于20Ω,低压避雷器接地电阻小于10Ω。
3)引入室内的金属管道在进户处接地电阻小于20Ω。
4) 所有接地装置允许连成一体。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 08:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表