    今天下午,岗位工反映,化学除油器室不能开照明,一开照明,2#化学除油池操作箱自动停机,怪异,到现场后,岗位工一开照明,2#操作箱三个接触器自动跳了(一个搅拌泵,两个加药泵),可照明电源和2#除油池操作箱电源不在一起,岗位还反映搅拌泵经常启动好多次才能启动起来,但加药泵能正常启动。开始我以为是搅拌泵接触器的常开触点接触不良,不能自锁,随换了个接触器,一试,故障依旧,奇怪了。测一下电源吧,一测,原因找到了,总电源上口其中一相电源310V,原来是电源缺相了。到浊环配电室找到2#搅拌泵开关一测,白开关缺相,换新后正常。

反思:
       处理故障,要由简入繁,由易到难。如此次故障,应首先排除电源故障。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-28 08:13:34 来自手机 | 只看该作者
不深明了,看帖回帖,给个支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-3 01:56:03 来自手机 | 只看该作者
看了不太明了,支持一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-1-6 07:13:11 来自手机 | 只看该作者
受教了,感谢楼主的分享……

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-9 08:04:58 来自手机 | 只看该作者
缺相没把泵烧了?哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-1-23 20:05:27 | 只看该作者
就算是缺相,灯就能开启吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-1-29 12:11:36 | 只看该作者
总电源缺相了,为什么加药泵能正常启动,我想是因为加药泵的接触器线圈电源刚好是正常的两相,搅拌泵的接触器线圈电源刚好接在缺相的电源线上了,现在不明白的是为什么一开照明,三个接触器都跳?为什么呢?