有一房间实验插座回路,只要一送电(1P+n的漏报)底下总电箱的保险丝就烧断(只烧断连接火线的保险丝)请各位大神给分析分析一下(排除过载)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-18 21:28:03 | 只看该作者
这种情况一般是线路有短路故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-12-19 15:32:44 | 只看该作者
短路问题多数,插座不插设备试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-12-19 17:07:35 来自手机 | 只看该作者
沙发admin 管理员昨天 21:28
这种情况一般是线路有短路故障, 将各回路断开,用万用表蜂鸣测短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-12-19 20:40:31 | 只看该作者
这种情况应该就是线路中存在短路故障,把线路中的所有负载全部去掉,然后再分断检查。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-1-3 08:47:08 | 只看该作者
要么那个插座内部短路,要么自身插插座上的电气设备短路!先把插座上的插的设备全拔掉,还烧就是插板有问题!不烧就是设备有问题,只能逐一排查了!