这是我公司一台雕刻机,平时工作正常,就是在每天中午和下午下班时间,其它设备断电后(雕刻机需继续运行),控制雕刻机的漏电断路器就跳闸,再推上就还能正常运转。请教高师指点,这是什么原因造成的,应刻如何处理。谢谢   

IMG_20181030_072145.jpg (162.43 KB, 下载次数: 545)

IMG_20181030_072145.jpg

IMG_20181030_072132.jpg (127.72 KB, 下载次数: 509)

IMG_20181030_072132.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-10-30 21:31:22 | 只看该作者
额定电流100A的漏电断路器,跳闸后还能开起来,重点怀疑漏电,漏电电流介于跳与不跳临界点左右,检查负载绝缘电阻