电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7819|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一起液位自动控制器故障的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-1 17:12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液位自动控制器有全自动的,浮球式、继电器式。全自动的价格相对要高一点,浮球式和继电器式要配合交流接触器才能实现自动上水自动排水功能。
我所使用的是继电器式,也就是那种有八个接线柱,使用探头传感器触发那种,接线方法的话都有使用说明书,我所使用的是天正电气的TGJY1(JYB-714)型,电压为380伏,它的接线方法,8号接线柱接电源同时接交流接触器a1,5号接线柱接高水位探头,6号接线柱接中水位探头,7号接线柱接低水位探头。如果是排水,一号接线柱接电源并与3号接线柱连接,3号与4号是常闭,四号接线柱接出线与交流接触器a2相接;如果是上水,一号接线柱接电源同时与2号接线柱并联,四号接线柱同样接出线与交流接触器a2相连接。
一起液位自动控制器故障的处理
液位控制器接线图
液位控制器一直都处于正常工作状态,某一天,突然抽水人员反映,水都到底了,水泵依然在工作,由于是潜水污泵,这样长时间的话,就有可能烧掉水泵。因为是排水,正常情况下,7号探头应位于为位底部,5号接线柱探头位于液面高位,当水位到达5号探头位置,水泵开始工作,6号探头接线柱位于水位中部,当液面低于6号探头时,水泵停止工作。开始以为是探头长时间在水里侵泡腐蚀,导致接触不良所致,经清理探头腐蚀后,基本工作正常,就是水位低于中部位置,也就是6号探头后,水泵依然工作,直到水位低于7号探头位置后,水泵才停止工作。
经反复查找,故障依旧,没办法就用替换法,新换了一个液位控制器,但是故障依旧,而且水泵在液位低于6号探头时,接触器欲吸合又吸不紧。来回的啪啪作响,这样长时间的话,必定将接触器主触头烧毁。最后只能换传感器的线,在换线时才发现,线的中间有一个接头,由于之前未做防水处理,接头泡在水里,导致故障发生,经换线后,一切正常,故障排除。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-1 00:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表