[求助帖] 奇怪的合闸没电现象

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-19 22:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一单位一层楼没有电,检查各个闸没有断路现象,测试本层上口闸没有220v过来,但是用数字万用表测量上口有20多伏电压。数字万用表红表笔接触上口线,黑表笔悬空,万用表有40几伏的读数,说明火线有电,应该是零线断了。由于旧楼装修了几次,根本不知道本楼的线从哪过来的,上路接口也找不到。没办法试着在本楼的闸箱子找了另外的几根线,数字表测量有220v电压了,谁知道合闸后奇迹出现了:电压竟然下口消失了,没有了。后来找了个灯泡把闸断开,灯泡接上口,灯泡不亮。有点奇怪这个220v的虚电是怎么回事?为啥会这样呢?有没有遇到过的朋友,麻烦给解释解释。
这个单位的零线用试电笔测量是亮的,有一个火线试电笔测试竟然不亮。相电压和线电压也正常,这也给检查曾大了难度。曾经试过断开变压器下口的总断路器(三相四线的漏保),试电笔测试也是一样。这说明变压器已经有问题了。