电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7667|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 主线+分线好,还是单拉一路电线好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-18 17:44:13 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房里打算装个即热厨宝,需要加强供电,请问:是把厨房这路电改为6平方毫米主线+4平方毫米分线好,还是从厨房空气开关单拉一路4平方毫米的电线好?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-7-18 17:50:07 | 只看该作者
热厨宝功率多大?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-7-18 18:31:44 来自手机 | 只看该作者
额定功率5500瓦,谢谢管理员

点评

单独放根4个平方的线组吧!  详情 回复 发表于 2018-7-18 18:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-18 18:44:39 | 只看该作者
kingsway 发表于 2018-7-18 18:31
额定功率5500瓦,谢谢管理员

单独放根6个平方的线组吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-7-18 19:21:15 | 只看该作者
那要看你原来的是多大的线如果是6平方的就分线,如果不是,那就重新牵线

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-7-18 21:07:26 来自手机 | 只看该作者
原来的主线是4平方的,貌似把原来的主线换成6平方的,然后给厨宝分一根4平方的分线、给其他功率不大的插座分多根2.5平方的线最省事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-18 21:50:26 | 只看该作者
厨宝功率5.5KW,额定电流25A左右,4平方铜导线载流量为32A,6平方为42A。应该采用6平方主线+4平方分线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2018-7-18 23:05:04 | 只看该作者
wangzhg2970 发表于 2018-7-18 21:50
厨宝功率5.5KW,额定电流25A左右,4平方铜导线载流量为32A,6平方为42A。应该采用6平方主线+4平方分线。

现在已有1根4平方主线,为了装厨宝,是把现有主线换成6平方,然后加分线的模式好,与再从断路器另引1根4平方主线用于厨宝好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-7-20 07:44:13 来自手机 | 只看该作者
到底这两种模式的区别在哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-7-20 09:29:14 | 只看该作者
我们换个思路,为什么不换个功率小点的呢,3000W左右的,线都不用改了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 17:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表